Coding 奇難雜症

@Chien_Wei_Hiew 您好,

  1. 關於在 3D 場景新增 2D text 實作方法可以參考這篇討論:Add 2D Symbols to 3D scene

  2. 在 SaaS Composer 中如果要獲得數據就必須對 data source target value 進行綁定,也就是說若要取得 10 個开关阀的數值就必須綁定這 10 個點位在 SaaS Composer 中。如果您不想在畫面中顯示這些點位的 text,可以在控制屬性下 disable text 的可見、可選中、可移動等屬性,請參考下圖。

  3. 這是因為 SC 反向控制僅作用在 edgehub 上的數值,並未作用到邊緣端的設備上,因此當邊緣端設備再次上傳數據時,又會將原本的數據更新到 edgehub 上。如果要將 edgehub 的數據更新到邊緣設備上,具體作法會根據您所使用的邊緣端設備而有所不同,建議您可以聯繫研華的業務窗口或 FAE 給予進一步協助,謝謝。