ECOWatch設備狀態與最後上傳時間不符

問題描述

如下圖: 設備顯示在線狀態, 但最後上線時間卻不是現在

排查步驟:
以WISE4051_3為例

  1. InsightAPM>>資產組管理>>儀表資產組>>編輯該節點
  2. E值綁定的是E這個測點

    但實際上傳的測點名稱為WISE4051_3:E

調整方案:

  1. 調整 E 值綁定的測點名稱
  2. 將 ECU 上傳的測點名稱修改為與原始設定一致

從實務角度來看,較建議採用方案二
原因有兩點:
首先,無需逐一進入各儀表編輯設定,整體修改成本較低;
其次,未來若需要回退計算邏輯,也不會導致歷史數據被覆蓋或清除,能確保資料的完整性與一致性。