ECOWatch設備有在上傳資料, 但能耗統計卻沒數據

問題描述:

設備皆顯示在線狀態

但數據卡在12/30, 之後就沒有在統計了

排查步驟&解決方案:

  1. 在InsightAPM>>系統監測>>任務監測>>用量分析>>找到該儀表資產組

    錯誤訊息: invalid Value pre v:7981,ts:1767097165357,now v:895,ts:1767670156244, validStep v:2000

  2. 解析兩個ts時間
    ts:1767097165357==>2025-12-30 20:19:25
    ts:1767670156244===>2026-01-06 11:29:16
    1/6的值小於12/30, 此為異常原因

  3. 進一步確認數值
    在數據檢測>>時序數據>>儀表資產組>>選擇該儀表>>選擇EdgeInput組件>>選擇E值>>選擇上述第一個查詢到的時間區間
    如下圖, 數據前後差距過大, 系統判斷為異常, 故無法繼續統計

  4. 解法: 資產組管理>>儀表資產組>>編輯該儀表>>用量分析組件>>設定換表記錄

  5. 換表設定操作如下

  6. 設定回退

  7. 回ECOWatch查看結果

造成數據瞬降可能原因

:one: 供電瞬間不穩(最常見)

  • 短暫停電、壓降(電壓瞬間過低)
  • 啟動大功率設備(馬達、冷氣、變頻器)
  • 配電盤接點鬆動

:pushpin: 影響:

  • 電表瞬間重啟
  • 內部計數值或狀態回到舊值

:two: 電表內部重啟(Watchdog / 異常保護)

  • 韌體當機後自動重開
  • 記憶體錯誤
  • 長時間運作資源不足

:pushpin: 常見於:

  • 舊型電表
  • 高溫、高濕環境

:three: 通訊模組瞬斷(但電還在)

  • RS-485 / PLC / 4G / NB-IoT 短暫中斷
  • 基地台切換或干擾
  • 通訊模組重啟

:pushpin: 結果:

  • 中控端收到「舊序號資料」
  • 造成版本倒退錯誤

:four: 電表韌體或參數異常

  • 升級未完整
  • 參數寫入失敗
  • 計數器未正確保存到非揮發性記憶體

:pushpin: 特徵:

  • 每次重啟後數值回到某個固定值

:five: 外部電磁干擾(工業現場常見)

  • 變頻器、焊機、電梯
  • 雷擊或瞬間浪湧(Surge)

:pushpin: 可能導致:

  • CPU reset
  • 通訊錯亂