問題描述:
設備皆顯示在線狀態
但數據卡在12/30, 之後就沒有在統計了
排查步驟&解決方案:
-
在InsightAPM>>系統監測>>任務監測>>用量分析>>找到該儀表資產組
錯誤訊息: invalid Value pre v:7981,ts:1767097165357,now v:895,ts:1767670156244, validStep v:2000
-
解析兩個ts時間
ts:1767097165357==>2025-12-30 20:19:25
ts:1767670156244===>2026-01-06 11:29:16
1/6的值小於12/30, 此為異常原因 -
進一步確認數值
在數據檢測>>時序數據>>儀表資產組>>選擇該儀表>>選擇EdgeInput組件>>選擇E值>>選擇上述第一個查詢到的時間區間
如下圖, 數據前後差距過大, 系統判斷為異常, 故無法繼續統計
-
解法: 資產組管理>>儀表資產組>>編輯該儀表>>用量分析組件>>設定換表記錄
-
換表設定操作如下
-
設定回退
-
回ECOWatch查看結果